مناقشة حول تطبيق مصابيح طوارئ الحريق في المباني

المصدر: شبكة الصين العالمية للأمن

تعد إضاءة طوارئ الحرائق جزءًا مهمًا من مكونات وملحقات الحماية من الحرائق في المباني، بما في ذلك إضاءة طوارئ الحرائق وأضواء إشارات طوارئ الحرائق، والمعروفة أيضًا بإضاءة طوارئ الحرائق وعلامات إشارة الإخلاء.وتتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان الإخلاء الآمن للموظفين، واستمرار العمل في المواقع الخاصة وعمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ عندما لا يتمكن نظام الإضاءة العادي من توفير الإضاءة في حالة نشوب حريق.الشرط الأساسي هو أن يتمكن الأشخاص الموجودون في المبنى من التعرف بسهولة على موقع مخرج الطوارئ ومسار الإخلاء المحدد بمساعدة إضاءة معينة بغض النظر عن أي جزء عام.

يُظهر عدد كبير من حالات الحريق أنه بسبب الإعداد غير المعقول لمرافق الإخلاء الآمن أو سوء الإخلاء في المباني العامة، لا يستطيع الموظفون العثور على موقع مخرج الطوارئ أو تحديده بشكل صحيح في الحريق، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنيران الجماعية وفيات وإصابات حوادث حريق.ولذلك، ينبغي لنا أن نعلق أهمية كبيرة على ما إذا كانت مصابيح طوارئ الحريق يمكن أن تلعب دورها الواجب في الحريق.بالاقتران مع ممارسة سنوات عديدة من العمل ووفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون تصميم الحماية من الحرائق للمباني (GB50016-2006) (المشار إليه فيما يلي باسم قانون البناء)، يتحدث المؤلف عن آرائه الخاصة بشأن تطبيق مصابيح طوارئ الحريق في المباني.

1 、 تحديد نطاق مصابيح طوارئ الحريق.

تنص المادة 11.3.1 من لوائح البناء على أن الأجزاء التالية من المباني المدنية والمصانع ومستودعات الفئة ج باستثناء المباني السكنية يجب أن تكون مجهزة بمصابيح إضاءة طوارئ الحريق:

1. درج مغلق، درج مقاوم للدخان والغرفة الأمامية الخاصة به، الغرفة الأمامية لغرفة مصعد النار أو الغرفة الأمامية المشتركة؛
2. غرفة التحكم في الحرائق، غرفة مضخات الحريق، غرفة المولدات ذاتية الخدمة، غرفة توزيع الطاقة، غرفة التحكم في الدخان وغرفة عادم الدخان وغيرها من الغرف التي لا تزال بحاجة إلى العمل بشكل طبيعي في حالة نشوب حريق؛
3. قاعة العرض، قاعة المعارض، قاعة الأعمال، القاعة متعددة الوظائف والمطعم بمساحة بناء تزيد عن 400 م2، واستوديو بمساحة بناء تزيد عن 200 م2؛
4. المباني تحت الأرض وشبه تحت الأرض أو غرف الأنشطة العامة في الطوابق السفلية وشبه الطوابق السفلية بمساحة بناء تزيد عن 300 م2.
5. ممرات الإخلاء في المباني العامة.

ونصت المادة 11.3.4 من لوائح البناء على أن تكون المباني العامة والمنشآت الشاهقة (المستودعات) ومصانع الفئات (أ) و(ب) و(ج) مجهزة بعلامات الإخلاء الضوئية على طول ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ وفوق أبواب الإخلاء مباشرة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية.

ونصت المادة 11.3.5 من لوائح البناء على أن تزود المباني أو الأماكن التالية بعلامات الإخلاء الضوئية أو إشارات الإخلاء المخزنية الخفيفة التي يمكنها الحفاظ على الاستمرارية البصرية على أرض ممرات الإخلاء وطرق الإخلاء الرئيسية:

1. مباني المعارض بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 8000 م2؛
2. محلات تجارية فوق الأرض بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 5000 م2.
3. محلات تجارية تحت الأرض وشبه تحت الأرض بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 500 م2.
4. أماكن الترفيه والغناء والرقص والعروض والترفيه.
5. دور السينما والمسارح التي تتسع لأكثر من 1500 مقعد وصالات الألعاب الرياضية أو القاعات أو القاعات التي تتسع لأكثر من 3000 مقعد.

يسرد كود البناء إعداد مصابيح الطوارئ للحريق كفصل منفصل للمواصفات الشاملة.بالمقارنة مع الكود الأصلي لتصميم الحماية من الحرائق للمباني (gbj16-87)، فهو يوسع بشكل كبير نطاق ضبط مصابيح طوارئ الحريق ويسلط الضوء على الإعداد الإلزامي لمصابيح علامات طوارئ الحريق.على سبيل المثال، يشترط تركيب مصابيح طوارئ الحريق في الأجزاء المحددة من المباني المدنية العادية (عدا المباني السكنية) والمصانع (المستودعات) والمباني العامة والمصانع الشاهقة (المستودعات) باستثناء الفئتين D وE، فإن يجب تجهيز ممرات الإخلاء ومخارج الطوارئ وأبواب الإخلاء وغيرها من أجزاء المصنع بعلامات إشارة الإخلاء الضوئية، والمباني ذات مقياس معين مثل المباني العامة والمحلات التجارية الموجودة تحت الأرض (شبه تحت الأرض) وأماكن ترفيه الغناء والرقص وأماكن عرض الترفيه يجب أن تضاف مع الضوء الأرضي أو علامات الإخلاء للتخزين الخفيف.

ومع ذلك، في الوقت الحاضر، لا تفهم العديد من وحدات التصميم المواصفات بشكل كافٍ، وتنفذ المعيار بشكل متساهل، وتقلل من التصميم القياسي دون ترخيص.غالبًا ما ينتبهون فقط لتصميم مصابيح طوارئ الحريق في الأماكن المكتظة بالسكان والمباني العامة الكبيرة.بالنسبة للمنشآت الصناعية متعددة الطوابق (المستودعات) والمباني العامة العادية، لم يتم تصميم مصابيح طوارئ الحريق، خاصة لإضافة أضواء أرضية أو علامات إخلاء تخزين الضوء، والتي لا يمكن تنفيذها بدقة.يعتقدون أنه لا يهم ما إذا تم تعيينهم أم لا.عند مراجعة تصميم الحماية من الحرائق، فشل موظفو البناء والمراجعة في بعض مؤسسات الإشراف على الحماية من الحرائق في الرقابة الصارمة بسبب سوء الفهم في الفهم والاختلاف في فهم المواصفات، مما أدى إلى فشل أو عدم كفاية إعداد مصابيح طوارئ الحريق في العديد من المشاريع، مما أدى إلى الحريق "الخلقي" الخطر الخفي للمشروع.

ولذلك، ينبغي لوحدة التصميم ومنظمة الإشراف على الحرائق أن تولي أهمية كبيرة لتصميم مصابيح طوارئ الحرائق، وتنظيم الموظفين لتعزيز دراسة وفهم المواصفات، وتعزيز الدعاية وتنفيذ المواصفات، وتحسين المستوى النظري.فقط عندما يكون التصميم جاهزًا ويتم التحكم بشكل صارم في التدقيق، يمكننا التأكد من أن مصابيح طوارئ الحريق تلعب دورها المناسب في الحريق.

2 、 وضع إمدادات الطاقة من مصابيح الطوارئ النار.
تنص المادة 11.1.4 من لوائح البناء على أنه * * يجب اعتماد دائرة إمداد الطاقة للمعدات الكهربائية لمكافحة الحرائق.وفي حالة انقطاع الإنتاج والكهرباء المنزلية، تظل كهرباء مكافحة الحرائق مضمونة.

في الوقت الحاضر، تعتمد مصابيح طوارئ الحريق بشكل عام وضعين لإمداد الطاقة: أحدهما هو نوع التحكم المستقل مع مصدر الطاقة الخاص به.أي أن مصدر الطاقة العادي متصل من دائرة إمداد طاقة الإضاءة العادية بجهد 220 فولت، ويتم شحن بطارية مصباح الطوارئ في الأوقات العادية.

عندما يتم قطع مصدر الطاقة العادي، سيقوم مصدر الطاقة الاحتياطي (البطارية) بتزويد الطاقة تلقائيًا.يتميز هذا النوع من المصابيح بمزايا الاستثمار الصغير والتركيب المريح؛والآخر هو مصدر الطاقة المركزي ونوع التحكم المركزي.أي أنه لا يوجد مصدر طاقة مستقل في مصابيح الطوارئ.عندما يتم قطع مصدر طاقة الإضاءة العادي، سيتم تشغيله بواسطة نظام إمداد الطاقة المركزي.هذا النوع من المصابيح مناسب للإدارة المركزية ويتمتع بموثوقية جيدة للنظام.عند اختيار وضع إمداد الطاقة لمصابيح إضاءة الطوارئ، يجب اختياره بشكل معقول وفقًا للحالة المحددة.

بشكل عام، بالنسبة للأماكن الصغيرة ومشاريع الديكور الثانوية، يمكن اختيار نوع التحكم المستقل مع مصدر الطاقة الخاص به.بالنسبة للمشاريع الجديدة أو المشاريع التي تحتوي على غرفة للتحكم في الحرائق، يجب اختيار مصدر الطاقة المركزي ونوع التحكم المركزي قدر الإمكان.

في الإشراف والتفتيش اليومي، وجد أنه يتم استخدامه بشكل شائع في مصابيح طوارئ الحريق ذات التحكم المستقل بالطاقة.يحتوي كل مصباح بهذا الشكل على عدد كبير من المكونات الإلكترونية مثل تحويل الجهد وتثبيت الجهد والشحن والعاكس والبطارية.تحتاج البطارية إلى الشحن والتفريغ عند استخدام مصباح الطوارئ وصيانته وفشله.على سبيل المثال، تعتمد مصابيح طوارئ الإضاءة والحريق الشائعة نفس الدائرة، بحيث تكون مصابيح طوارئ الحريق غالبًا في حالة الشحن والتفريغ، مما يسبب خسارة كبيرة للبطارية، ويسرع من التخلص من بطارية مصباح الطوارئ، وبشكل خطير يؤثر على عمر خدمة المصباح.أثناء تفتيش بعض الأماكن، اكتشف مشرفو الإطفاء في كثير من الأحيان مخالفات مكافحة الحرائق "المعتادة" المتمثلة في عدم قدرة نظام إضاءة الطوارئ على العمل بشكل طبيعي، والتي يرجع معظمها إلى فشل دائرة إمداد الطاقة لمصابيح طوارئ الحريق.

لذلك، عند مراجعة المخطط الكهربائي، يجب على منظمة الإشراف على الحرائق أن تولي اهتمامًا كبيرًا لما إذا كانت دائرة إمداد الطاقة قد تم اعتمادها لمصابيح طوارئ الحريق.

3- مد الخطوط واختيار الأسلاك لمصابيح طوارئ الحريق.

تنص المادة 11.1.6 من لوائح البناء على أن خط توزيع المعدات الكهربائية لمكافحة الحرائق يجب أن يلبي احتياجات إمدادات الطاقة المستمرة في حالة نشوب حريق، ويجب أن يتوافق تركيبه مع الأحكام التالية:

1. في حالة التمديد المخفي يتم مده من خلال الأنبوب وفي الهيكل غير القابل للاحتراق، ويجب ألا يقل سمك الطبقة الواقية عن 3 سم.في حالة التمديد المفتوح (بما في ذلك التمديد في السقف)، يجب أن يمر عبر الأنابيب المعدنية أو الأنابيب المعدنية المغلقة، ويجب اتخاذ تدابير الحماية من الحرائق؛
2. عند استخدام كابلات مقاومة للهب أو مقاومة للحريق، لا يجوز اتخاذ تدابير الحماية من الحرائق عند مدها في آبار وخنادق الكابلات؛
3. عند استخدام الكابلات المعدنية غير القابلة للاحتراق، يمكن وضعها مباشرة في مكان مفتوح.
4. يجب أن تكون منفصلة عن خطوط التوزيع الأخرى.عند وضعها في نفس خندق البئر، يجب ترتيبها على جانبي خندق البئر على التوالي.

تستخدم مصابيح طوارئ الحريق على نطاق واسع في تخطيط المبنى، والذي يشمل بشكل أساسي جميع الأجزاء العامة من المبنى.إذا لم يتم وضع خط الأنابيب في مكانه، فمن السهل جدًا أن يتسبب في حدوث دائرة مفتوحة ودائرة كهربائية قصيرة وتسرب الخطوط الكهربائية في النار، الأمر الذي لن يجعل مصابيح الطوارئ تلعب دورها الواجب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى كوارث وحوادث أخرى.مصابيح الطوارئ ذات مصدر الطاقة المركزي لها متطلبات أعلى على الخط، لأن مصدر الطاقة لمصابيح الطوارئ هذه متصل من الخط الرئيسي للوحة التوزيع.طالما أن جزءًا واحدًا من الخط الرئيسي تالف أو كانت دائرة المصابيح قصيرة، فإن جميع مصابيح الطوارئ الموجودة على الخط بأكمله ستتضرر.

في فحص الحرائق وقبول بعض المشاريع، غالبًا ما يتبين أنه عندما تكون خطوط مصابيح طوارئ الحريق مخفية، فإن سمك الطبقة الواقية لا يمكن أن يفي بالمتطلبات، ولا يتم اتخاذ أي تدابير للوقاية من الحرائق عندما تكون مكشوفة، والأسلاك استخدم أسلاكًا مغلفة عادية أو أسلاكًا أساسية من الألومنيوم، ولا توجد خيوط للأنابيب أو أنابيب معدنية مغلقة للحماية.حتى لو تم اتخاذ تدابير الحماية من الحرائق المحددة، لا يمكن حماية الخراطيم وصناديق التوصيل والموصلات التي تم إدخالها في المصابيح بشكل فعال، أو حتى تعريضها للخارج.ترتبط بعض مصابيح طوارئ الحريق مباشرة بالمقبس وخط مصباح الإضاءة العادي الموجود خلف المفتاح.إن طرق تركيب الخطوط وتركيب المصابيح غير القياسية هذه شائعة في مشاريع الديكور وإعادة الإعمار في بعض الأماكن العامة الصغيرة، كما أن الضرر الناجم عنها سيء للغاية أيضًا.

لذلك، يجب علينا الالتزام الصارم بالمواصفات واللوائح الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الحماية واختيار الأسلاك لخط توزيع مصابيح طوارئ الحريق، وشراء واستخدام المنتجات والأسلاك والكابلات التي تلبي المعايير الوطنية بشكل صارم، والقيام بعمل جيد في الحماية من الحرائق لخط التوزيع.

4. فعالية وتخطيط مصابيح طوارئ الحريق.

تنص المادة 11.3.2 من لوائح البناء على أن إضاءة مصابيح إضاءة الطوارئ في المباني يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:
1. يجب ألا تقل الإضاءة الأرضية المنخفضة لممر الإخلاء عن 0.5lx؛
2. ألا تقل الإضاءة الأرضية المنخفضة في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية عن 1LX.
3. يجب ألا تقل الإضاءة الأرضية المنخفضة للدرج عن 5lx؛
4. إن إضاءة طوارئ الحريق لغرفة التحكم في الحرائق وغرفة مضخات الحريق وغرفة المولدات ذاتية الخدمة وغرفة توزيع الطاقة وغرفة التحكم في الدخان وغرفة عادم الدخان والغرف الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى العمل بشكل طبيعي في حالة نشوب حريق يجب أن تظل تضمن الإضاءة العادية إضاءة.

تنص المادة 11.3.3 من لوائح البناء على ضرورة وضع مصابيح طوارئ الحريق على الجزء العلوي من الجدار أو على السقف أو أعلى المخرج.

تنص المادة 11.3.4 من لائحة البناء على أن يكون وضع علامات الإخلاء الضوئية مطابقاً للأحكام التالية:
1. يجب استخدام "مخرج الطوارئ" كإشارة إشارة مباشرة فوق مخرج الطوارئ وباب الإخلاء.

2. يجب وضع علامات الإخلاء الضوئية الموضوعة على طول ممر الإخلاء على الحائط على مسافة أقل من 1 متر من الأرض عند ممشى الإخلاء وزاويته، ويجب ألا تزيد المسافات بين إشارات الإخلاء الضوئية عن 20 متراً.بالنسبة لممر الأكياس، يجب ألا يزيد عن 10 أمتار، وفي منطقة زاوية الممشى، يجب ألا يزيد عن 1 متر.يجب أن تضمن أضواء إشارة الطوارئ الموضوعة على الأرض زاوية رؤية مستمرة وألا يزيد التباعد عن 5 أمتار.

في الوقت الحاضر، غالبًا ما تظهر المشكلات الخمس التالية في كفاءة وتخطيط مصابيح طوارئ الحريق: أولاً، يجب عدم ضبط مصابيح طوارئ الحريق في الأجزاء ذات الصلة؛ثانيا، موقف مصابيح إضاءة الطوارئ للحريق منخفض للغاية، والعدد غير كاف، والإضاءة لا يمكن أن تلبي متطلبات المواصفات؛ثالثًا، لم يتم تثبيت مصابيح إشارة طوارئ الحريق الموضوعة عند ممر الإخلاء على الحائط أقل من 1 متر، وموضع التثبيت مرتفع جدًا، والتباعد كبير جدًا، وهو ما يتجاوز التباعد 20 مترًا الذي تتطلبه المواصفات، خاصة في ممر الأكياس ومنطقة زاوية الممشى، وعدد المصابيح غير كاف والمسافات كبيرة جداً؛رابعا، تشير إشارة طوارئ الحريق إلى الاتجاه الخاطئ ولا يمكن أن تشير بشكل صحيح إلى اتجاه الإخلاء؛خامسا، لا ينبغي ضبط علامات إخلاء الإضاءة الأرضية أو إخلاء مخزن الضوء، أو على الرغم من ضبطها، إلا أنها لا تضمن الاستمرارية البصرية.

من أجل تجنب وجود المشاكل المذكورة أعلاه، يجب على منظمة مراقبة الحرائق تعزيز الإشراف والتفتيش على موقع البناء، والعثور على المشاكل في الوقت المناسب ووقف البناء غير القانوني.في الوقت نفسه، من الضروري التحقق بدقة من القبول للتأكد من أن فعالية مصابيح طوارئ الحريق تتوافق مع المعايير ويتم ترتيبها في مكانها.

5 、 جودة المنتج لمصابيح طوارئ الحريق.
وفي عام 2007، أجرت المقاطعة الرقابة والتفتيش العشوائي على منتجات مكافحة الحرائق.تم اختيار إجمالي 19 دفعة من منتجات إضاءة الطوارئ لمكافحة الحرائق، وتم تأهيل 4 دفعات فقط من المنتجات، وكان معدل أخذ العينات المؤهل 21٪ فقط.تظهر نتائج الفحص المفاجئ أن منتجات إضاءة طوارئ الحريق تعاني بشكل أساسي من المشكلات التالية: أولاً، استخدام البطاريات لا يلبي المتطلبات القياسية.على سبيل المثال: بطارية الرصاص الحمضية، لا توجد ثلاث بطاريات أو غير متوافقة مع بطارية فحص الشهادة؛ثانيا، سعة البطارية منخفضة ووقت الطوارئ لا يصل إلى المستوى القياسي؛ثالثا، دوائر الحماية من التفريغ الزائد والشحن الزائد لا تلعب دورها الواجب.ويرجع ذلك أساسًا إلى أن بعض الشركات المصنعة تقوم بتعديل دوائر المنتجات النهائية دون إذن من أجل تقليل التكاليف، وتبسيط أو عدم تعيين دوائر حماية التفريغ الزائد والشحن الزائد؛رابعا، سطوع السطح في حالة الطوارئ لا يمكن أن يلبي المتطلبات القياسية، والسطوع غير متساو، والفجوة كبيرة جدا.

وضعت المعايير الوطنية لعلامات السلامة من الحرائق gb13495 ومصابيح طوارئ الحرائق GB17945 أحكامًا واضحة بشأن المعايير الفنية وأداء المكونات والمواصفات والنماذج لمصابيح طوارئ الحرائق.في الوقت الحاضر، بعض مصابيح طوارئ الحريق المنتجة والمباعة في السوق لا تلبي متطلبات الوصول إلى السوق ولم تحصل على تقرير فحص النوع الوطني المقابل.بعض المنتجات لا تستوفي المعايير من حيث اتساق المنتج وبعض المنتجات تفشل في اجتياز اختبار الأداء.يقوم بعض المنتجين والبائعين غير القانونيين وحتى تقارير التفتيش المزيفة بإنتاج وبيع منتجات مزيفة وغير المطابقة للمواصفات أو منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي إلى تعطيل سوق المنتجات النارية بشكل خطير.

لذلك، يجب على منظمة الإشراف على الحرائق، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الحماية من الحرائق وقانون جودة المنتج، تعزيز الإشراف والفحص العشوائي لجودة منتج مصابيح طوارئ الحريق، والتحقيق بجدية والتعامل مع سلوكيات الإنتاج والمبيعات غير القانونية من خلال التفتيش العشوائي للسوق والتفتيش في الموقع، وذلك لتنقية سوق منتجات الحريق.


وقت النشر: 19 مارس 2022
واتس اب